杨超 2015-07-27 13:19:02 | 四川省 安装算量GQI | 2229查看 4回答
安装算量中,地漏下的存水管计不计算长度
安装算量中,地漏下的存水管计不计算长度与卫生器具下的存水管计不计算长度,若要计算长度,长度怎么算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安装算量中,地漏下的存水管计不计算长度与卫生器具下的存水管计不计算长度,若要计算长度,长度怎么算?
安装算量中,地漏下的存水弯与卫生器具下的存水弯是不计算展开长度的,一般是按管道的垂直段高度按管道直径计算长度并入相应管道中计算工程量.
2015-07-27 14:40:03
-
你好
地漏存水弯和卫生器具存水弯都不需要计算。
我们计算的,都是洁具的上反高度,一般0.5左右,算管的时候把这个加上即可
2015-07-27 13:51:59
-
http://blog.fwxgx.com/articles/198532
这有解释。
2015-07-27 14:44:55
-
地漏存水弯和卫生器具存水弯是不需要计算长度的。
2015-07-27 14:49:47