54****@qq.com 2013-01-09 09:08:35 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 409查看 6回答
钢筋软件原位标注问题
基础梁的原位标注左右支座都是下部钢筋,框梁的是上部。但是基础梁的支座钢筋图纸是在上部,我输入原位后变成下部了,这样可以吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁的原位标注左右支座都是下部钢筋,框梁的是上部。但是基础梁的支座钢筋图纸是在上部,我输入原位后变成下部了,这样可以吗? 基础梁的原位标注左右支座都是下部钢筋,框梁的是上部,但基础梁的支座钢筋图纸是在上部,可以这样看你的基础梁是应用基础梁来是用框架梁来定义,首先看梁的支座,如果梁是以基础为支座,梁的顶标高如果不超过基础顶标高或梁底标高不超过基础顶标高时,这时应以基础梁来定义,支座筋应是在基础梁下部的,如果梁的底标高超过了基础顶标高,以基础中柱为支座时梁应按地框梁来定义,这时支座筋是应在梁的上部。判断对了基础梁以那种梁来定义,支座筋的输入就好正确输入了。
2013-01-09 10:03:02
-
应该按基础梁设置,钢筋输入也按软件要求输入,至于钢筋应该在上部还是下不,不妨拿设计图与相关图集对照一下。
2013-01-09 09:16:19
-
图纸上梁叫JKL,那就是基础框架梁,就应该用梁来定义,更何况原位标注的支座筋在梁的上方。这种梁是不承载垂直方向的受力,而基础梁是要承载垂直方向的受力,即柱、墙都是在基础梁上生根的。因此也可以通过这一点来判断是不是基础梁,总之按图纸的标注来定义是没有错的。
2013-01-09 09:54:37
-
只要按软件的提示输入就是对的
2013-01-09 09:09:42
-
先要确定它是不是基础梁,基础梁和地下框架梁的计算方法不同,如果你确认它属于基础梁那就是设计标注错了,因为如你所说的标注应该是用“梁”构件来建立的,而不是用基础梁来建构件
2013-01-09 09:13:28
-
设计是梁底部受力时,你就要用楼层梁设置了。
2013-01-09 09:10:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看