• 消防电管内穿线

    图片内管内应该怎么穿线“报警总线及电源线S+D(NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5)SC20”

    消防电管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2015-07-28 11:14:57 

  • 你好:暗敷设DN20,  管内穿 NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5线。

    2015-07-28 11:41:58 

  • S+D(NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5)SC20”表示一根SC20的管穿S+D(NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5)线

    2015-07-28 11:41:43 

  • 看到你这边的图纸是设计在一起的,就按图施工,一根20焊接管内同时穿信号线和电源线,烟感处不需要电源,就直接带过,防火阀和配电箱处需要信号和电源,全部分支接入即可。