诺菲戈 2015-07-28 11:11:51 | 上海市 安装 | 1097查看 5回答
照明线路的问题
如图,应急照明箱RFEL的系统图,回路E1的出线是WDZANBYJ-2×2.5+E2.5。而在照明平面图中,RFEL的E1出线,标注了4根、5根等不同的芯线数量。那么问题是,在实际施工以及算量时,如果按照系统图的配线型号WDZANBYJ-2×2.5+E2.5(应该是三芯电缆),4根或5根配线怎么处理,穿2根电缆吗?问题补充:我的问题重点不是几根线,而是系统图和平面图对于出线规格描述不一致,系统图给出的是三芯电缆(2×2.5+E2.5),而平面图中则应该是单芯线。那么在施工或算量时怎么处理?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:WDZANBYJ-这型号是电线不是电缆,是电线你的问题就解决了。
2015-07-28 16:10:58
-
是不是单股线,不是看规格2×2.5+E2.5而是要看WDZANBYJ还是WDZAN-YJV来决定。
2015-07-29 09:15:29
-
出线4跟是正确的,系统图WDZANBYJ-2×2.5+E2.5,还有一根WDZANBYJ-1×2.5的强制点亮线,5根是开关的一根控制线,平面图线的根数正确,到单联开关就是2根
2015-07-28 13:35:42
-
若是要算的很仔细,就要分段计算,配电箱出来是四根的,常用火线+零线+接地线+备用火线,火灾强制点亮应该是就地设置一个单联双控开关,到该开关为常用和备用火线,出一根到受控灯具控制线,水平管路若有相交,累计加入即可。第一个系统图就是这么显示的,然后结合平面分段计算汇总就好。
2015-07-28 15:17:55
-
用广联达线路标示识别可以识别到四根五根及多根线路,手算的话就分段计算
2015-07-28 15:34:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看