• 室外管网碰头位置

    第一个问题:如图1和2,一个是与市政管网接头位置,一个是进户管接头位置,我想问下,这段距离是否要图纸量取?预算和结算处理方式有什么区别么? 第二个问题,给水管和强电、弱电管道是否要扣除检查井的长度?

    室外管网

    检查井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这段距离预算时要图纸中量取[如果图中标明不清时,就暂按管画至哪就计算至哪里],结算时就需要按实际施工的量[可在施工实地中进行实量]来处理。

    第二个问题,给水管和强电、弱电管道都是不需要扣除检查井的长度进行计算。

    2015-07-28 16:36:09 

  • 如图1和2,一个是与市政管网接头位置,一个是进户管接头位置,我想问下,这段距离是否要图纸量取?是的

    预算和结算处理方式有什么区别么? 预算室外一般按1.5米或者室外检查井为界限,决算按实际发生计算

    第二个问题,给水管和强电、弱电管道是否要扣除检查井的长度? 给水管不需要扣除,如果检查井尺寸较大,强弱电配管需要扣除

    2015-07-28 13:38:15 