• 均压环跟避雷网的区别!!不是屋面的避雷网(避雷带)

    一栋高层楼内的避雷施工需要做的是均压环、引下线、预留等电位、柱与主筋焊接就行了吗?这样一个标准层就能形成一个通路吗??比如我预留的等电位是在核心筒内,均压环与引下线仅仅的外墙四周的话,等电位就近与钢筋焊接完能达到通路要求吗????。还有图片里30米以上叫避雷带,以下叫均压环,这个该怎么理解和区别???

    标准层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    均压环是敷设于建筑的每层板的外圈梁内,主要是用于防侧面雷击用的,对建筑的侧面部分进行防雷击保护,而避雷网则是安装于建筑的最高处且凸出于建筑顶面的位置,用于保护建筑屋顶部分的防雷顶面[正面]部分的,其保护的部分不同但作用一样都是避建筑受雷击的作用。当然只有此二项是不够的,其整个防雷系统中还有引下线、地极网等部分才能构成一个完整的防雷系统。

    2015-07-29 11:54:22 

  • 截图已说明30米下设均压环,以上按说明(或大样)设置

    2015-07-29 08:00:17 

  • 具体的还要看图纸说明,你给的连接示意图是对的。

    2015-07-29 08:15:56 

  • 以上是正确的。均压环利用圈梁的钢筋敷设。30米以上的避雷带用-40*4的镀锌扁钢敷设。

    2015-07-29 07:28:37 

  •   先查图纸,看设计要求,然后再查对应规范、图集要求施工