• 关于拉结筋植筋计量的问题

    情况:我是施工单位,砌体拉结筋、构造柱上部纵筋、腰带纵筋均采用植筋,于是我们做了植筋费用方案,但是甲方不予仍可,未签字,理由是设计说明中说了预埋,但是我在设计说明中没找到这一条。 问题:1、假如设计说明确实说了拉结筋用预埋的方式施工,那么这样会不会增加模板的耗量呢,因为我大致算了以下一个标准层的植筋个数约1000个,这样模板会打很多洞上去,个人觉得会增加模板损耗。 2、假如设计说明上没说拉结筋用预埋方式,也没说植筋方式,那么我们现在应该怎么处理,甲方不签方案,结算怎么算钱。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:植筋是近十年来的产物。编制定额时,是考虑预埋或整体浇筑的。是默认设置。如果设计没有说明,理应按预埋处理。定额的模板量编制时已考虑开小洞的因素的,模板摊消量和周转次数已综合在定额内。如果经审批同意的施工方案中采用植筋方法,可以计算植筋的工程量,并套对应的定额子目。

    2015-07-29 09:00:59 

  • 一般来说应该是要采取预埋的方案,预埋使模板增大损耗是考虑在定额中的,定额包括了预留预埋,如果要采用植筋方案,必须要甲方监理批准,批准了就可以签证要钱。