• 被绕晕的不行的 措施项目脚手架

    话说,湖北建筑定额讲脚手架有综合脚手架、其中综合脚手架包括外墙砌筑、装修及内墙砌筑,装修定额里面又说 天棚超过3.6m才能算满堂脚手架,那没超过呢 哎 绕晕了 求解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    凡天棚操作高度超过3.6m需要抹灰或刷没者才能计算满堂脚手架,不装饰不能算,当然不超过3.6米也不能算。满堂脚手架与综合脚手架不一样,综合脚手架只包括内外墙砌筑和外墙装饰用脚手架。

    2015-08-02 09:04:53 

  • 已采纳
    天棚超过3.6m才能算满堂脚手架,那没超过呢【小于3.6的不计算。配合定额解释一点一点得看,一条一条的看。】

    2015-07-29 10:34:40 

  • http://blog.fwxgx.com/articles/344026

    你真想明白,下载措施方案的视频先看看。

    2015-07-29 10:20:59 