人生如梦也 2015-07-29 19:53:21 | 河南省 安装 | 1475查看 1回答
图形算量中的电缆预留
在BIM图形算量中是有电缆的预留量的,在输入定额子目后,定额子目中只计算了电缆的长度,预留(进入箱、柜、电缆波形)的电缆量是不能进入定额子目里的,请问是怎么回事?如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
修改一下工程师计算式就可解决问题,用标准代号进行表示:电缆工程量+预留工程量。这应该是你没有进行设置的问题吧。
2015-07-30 09:03:37
-
安装算量BIM2015中电缆与配电箱连接处的电缆预留怎么考虑的
安装算量BIM2015中电缆与配电箱连接处的电缆预留怎么考虑的,是电箱半周长*1.025+电缆头长度吗?水平管中的电缆为什么还会考虑预留哦呢
-
安装算量计算设置里面电缆头预留长度1.5米,画图的时候只要是电缆软件里面都会计算这个电缆头1.5米,YJV-5*2.5这么小的电缆也计算电缆头吗?
-
市政项目 结算的时候进高压柜的电缆如何考虑 预算的时候考虑进箱预留电缆头预留
例如 箱预留半周长3米 电缆头预留1.5米这是预算要计的箱内电缆量 看现场 箱内现在的电缆长度也就1.5米 那我们给他们按照多少考虑
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看