    你好:

     

    等强代换方法

    1.计算法

        9-11

    式中  n2——代换钢筋根数;

    n1——原设计钢筋根数;

    d2——代换钢筋直径;

    d1——原设计钢筋直径;

    fy2——代换钢筋抗拉强度设计值(表9-28);

    fy1——原设计钢筋抗拉强度设计值。

    上式有两种特例:

    1)设计强度相同、直径不同的钢筋代换:

        9-12

    2)直径相同、强度设计值不同的钢筋代换:

        9-13

    钢筋强度设计值N/mm2  9-28

    项次

    钢筋种类

    符号

    抗拉强度设计值fy

    抗压强度设计值fy'

    1

    热轧钢筋

    HPB235

    φ

    210

    210

    HRB335

    Φ

    300

    300

    HRB400

    360

    360

    RRB400

    360

    360

    2

    冷轧带肋钢筋

    LL550

    360

    360

    LL650

    430

    380

    LL800

    530

    380

    直径