• 钢筋软件中桩螺旋箍分加密区和非加密区应该如何处理?

    如图 广联达上应该怎么处理呢?这样处理对吗?谢谢!!!

    非加密区

    桩

    问题补充:第一个截图是图纸,第二个是广联达、问题写在了第二个截图上,请点开看、谢谢大家了、

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:1、搭接形式的选择看桩主筋是多大直径的,一般直径20以上用焊接,你这里是14的可以用绑扎连接。2、接头的个数按桩的高度来确定,定额里有规定的。12米高应该是按2处考虑了。3、交叉钢筋就是你图中的加劲箍筋,用来控制桩的直径大小的。4、图纸中没有护壁钢筋时,把软件里默认的钢筋信息都删除掉就可以了。

    答疑解惑

     

    2015-07-31 15:10:15 

  • 灌注桩钢筋的连接形式,通常按设计说明中要求设置,如套筒或螺纹连接。除此应按搭接设置。

    这是因为:灌注桩基础的钢筋笼通常是制作成型后整体下笼,所以不便于采用电渣压力焊;按有关规定除套筒或螺纹连接单独计算费用外,其他的焊接连接形式是不单独计算的。

     

    设计中没有交叉筋,软件中把交叉钢筋的标注框内数值删除;

    设计中没有扶壁筋,软件中把扶壁钢筋的标注数值删除即可。

     

     

    “设计中没有明确搭接方式, 应该怎么处理呢?”

    那就按搭接设置

    2015-07-31 14:16:44 

  • 广联达服务新干线

    2015-07-31 15:12:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!