静雪峰 2015-08-02 09:12:18 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2335查看 5回答
剪力墙竖向分布筋有三种型号,该如何在GGJ中配筋?
如图所示7—7断面剪力墙的外侧竖向钢筋为C14@200+C16@200,内侧钢筋为C12@150。在广联达中应该如何输入信息? 是(1)C14/C16@200+C12@150,这样输入吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不对,记住,内侧的也应该输入1
要这样(1)C14/(2)C16@200+(1)C12@150
是的,应该都是1的,
2015-08-02 09:30:15
-
如图
这个有截断线 表示只有14的外侧钢筋是通长的
16的钢筋只有绿色标注那么高
这条钢筋要在其他钢筋里面输入
类别选成垂直加强筋
然后垂直钢筋那边输入(1)C14@200+(1)C12@150
2015-08-02 09:36:23
-
你好:看图要认真一点,外侧竖筋有个截断点在那里。有截断的都是附加的短竖筋,定义墙时在其它钢筋里输入。请看截图。
2015-08-02 09:46:41
-
赞同2楼的说法
2015-08-02 10:06:42
-
剪力墙钢筋中两种型号的箍筋怎么进行定义设置,同时图纸中没有标明拉筋的配筋是否需要进行设置。
剪力墙钢筋中两种型号的箍筋怎么进行定义设置,同时图纸中没有标明拉筋的配筋是否需要进行设置。问题补充:应该准确的描述构造转角柱和构造翼型柱
-
图纸标明剪力墙在筏板基础里有三道水平分布筋与拉筋,水平分布筋为6A12,拉筋为3A10,如何定义计算?问题补充:此基础内水平分布筋、拉筋与基础以上剪力墙配筋规格型号不一致。
-
剪力墙两边有暗柱,洞口上下各有配筋型号不一样的剪力墙,应怎样定义?
剪力墙两边有暗柱,中间有洞口,洞口上下的墙体配筋型号不一样(水平纵筋+箍筋+梅花布置的拉结筋,类似于梁),应分别定义两种规格的剪力墙和标高,洞口不需单独画,还是应将上下部分墙体定义为梁合适?请赐教!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看