• 梁侧面纵向腰筋的布置

    对于梁截尺寸是300*700,箍筋:C8@100/200(2),上下部通长筋:2C16;2C22+2C20。板厚度为200,按表我们选择:4C10(图1),现在问题是:我们现在进行布置是要在原位标注里的:侧面原位标注筋布置(图2)还是要在属性中的侧面构造或受扭筋进行布置,如果在侧面原位标注筋布置,那图1中最后 一项(拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍),这一点又是在那里设置?

    侧面原位标注筋

    上下部通长筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    对于梁截尺寸是300*700,箍筋:C8@100/200(2),上下部通长筋:2C16;2C22+2C20。板厚度为200,按表我们选择:4C10(图1),现在问题是:我们现在进行布置是要在原位标注里的:侧面原位标注筋布置(图2)还是要在属性中的侧面构造或受扭筋进行布置,如果在侧面原位标注筋布置,那图1中最后 一项(拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍),这一点又是在那里设置?

    可以在定义时侧面的纵筋构造钢筋里输入,也可以在画上图后自动生成侧面钢筋里设置.拉筋可以在定义时输入,也可以在属性中修改设置.

    2015-08-02 11:27:02 

  • 梁侧面钢筋拉筋不用单独设置或定义,只把侧面钢筋输入在原位标注中,拉筋规格及间距软件自动按规则计算(即非加密区箍筋的2倍间距)。

    2015-08-02 10:50:30 

  • 您这个可以利用自动生成侧面纵筋的

    侧面原位标注筋

    2015-08-02 10:40:23 

  • 侧面筋的输入要看图纸的标注,图纸在集中标注中标注时,就一定要在定义属性的侧面筋位置输入(你的第三张图片),如果图纸上原位标注某跨有侧面筋标注,就需要在原位标注的某一跨中标注。

    拉筋,软件会自动按古今的两倍间距计算的。

    2015-08-02 10:41:09 

  • 对当前工程梁的侧面纵筋列表进行说明,在标注注明了梁的腹板高度范围及各种宽度范围的侧面配筋情况。如下图:

    上下部通长筋

    软件操作

    在梁图层,运行“生成侧面钢筋”功能。

    答疑解惑

    第一步,根据梁腹板高或是梁高来设置梁侧面钢筋;可以利用插入行添加侧面钢筋信息;高和宽的数值要求连续;

    广联达服务新干线

     

    侧面纵筋输入时,如果未输入G或者N,软件自动默认为G;

    【梁腹板高设置】-可以修改相应下部纵筋排数对应的“梁底至梁下部纵筋合力点的距离s”。

    根据规范和平法,梁腹板高度Hw应该取有效高度,需要算至下部钢筋合力点,下部钢筋只有一排时,合力点为下部钢筋的中点,则Hw=Hb-板厚-S,s=保护层+D/2+d(其中D为纵筋直径,d为箍筋直径);当下部钢筋为两排时,s一般取60;当不需要考虑合力点,则s输入0,表示腹板高度Hw=梁高-板厚;可根据工程实际情况进行修改;

    如下图所示:

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    第二步,支持整楼生成;

    第三步,如在布置范围内的梁已经配置侧面钢筋,可选择是否进行覆盖的操作;

    第四步,输入完成后,点击“确定”;

    第五步,在图中选择要生成侧面钢筋的梁,右键确定,即生成侧面钢筋成功

    第二个问题

    自动生成侧面钢筋之后   拉筋也是自动生成的

    默认根据箍筋两倍间距生成

    2015-08-02 10:50:16 