• 电缆敷设的时候,预留部分和波形驰度的那部分是否需要计算损耗?

    图示的电缆是200m,进入800*600的电箱, 预留0.8+0.6,敷设的驰度200*0.025,还是(200+0.8+0.6)*0.025 计算损耗的时候预留和驰度部分要不要计算损耗?预留的部分要不要计算驰度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图示的电缆是200m,进入800*600的电箱,清单定额长度计算:(200+0.8+0.6)*1.025,主材长度(计算损耗):(200+0.8+0.6)*1.025*1.01

    2015-08-03 11:18:53 

  • (200+0.8+0.6)*0.025预留的部分要计算驰度.

    2015-08-02 22:22:57 

  • 总长度*损耗量

    2021-02-03 20:48:48 