• 水平桥架向下做至配电箱连接问题

    水平桥架直接做至某个配电箱,应该只需要一个垂直向下的弯通就够了吧?但是如果水平桥架从电箱上方通过或者电箱在过道贴墙安装,水平桥架沿过道而过,这些情况水平桥架向下做至配电箱,怎么么做呢,需要弯通什么的吗,向下的桥架规格怎么确定呢,桥架如果是800*200的,向下到电箱的桥架不可能一样大吧,请详细点回答我,如图这些情况需要什么水平桥架向下做至电箱,需要什么通件,还有竖直桥架大小问题

    桥架规格

    竖直

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水平桥架直接做至某个配电箱,应该只需要一个垂直向下的弯通就够了吧?

    答:是的

    但是如果水平桥架从电箱上方通过或者电箱在过道贴墙安装,水平桥架沿过道而过,这些情况水平桥架向下做至配电箱,怎么么做呢,需要弯通什么的吗,

    答:需要一个竖直三通

    向下的桥架规格怎么确定呢,桥架如果是800*200的,向下到电箱的桥架不可能一样大吧,请详细点回答我,如图这些情况需要什么水平桥架向下做至电箱,需要什么通件,还有竖直桥架大小问题

    答:向下的桥架一般设计院对分支桥架规格会有标注,如果没有需要设计院明确,分支桥架肯定跟主桥架规格不一样,引下桥架规格要小,向下也是需要一个竖直三通,