11G中关于抗震框架柱的箍筋加密的要求
1、当柱在某楼层各向均没有梁链接时,计算箍筋加密范围采用的Hn按跃层柱的总净高取用。这个是什么意思? 2、当基础顶面到一层地框梁顶面这段柱的箍筋在设计没有说明箍筋具体怎么设置时是按全高加密吗?还是也分段设置?这种情况下柱的纵筋是不是一直伸直一层后才断开连接?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、当柱在某楼层各向均没有梁链接时,计算箍筋加密范围采用的Hn按跃层柱的总净高取用。这个是什么意思?Hn为柱子的净高,按2层高度算净高。
2、当基础顶面到一层地框梁顶面这段柱的箍筋在设计没有说明箍筋具体怎么设置时是按全高加密吗?还是也分段设置?按全加密考虑。
3、这种情况下柱的纵筋是不是一直伸直一层后才断开连接?没有地下层时是一直伸至一层允许连接的高度。2015-08-03 15:42:02