不是不会笑 2015-08-03 15:30:45 | 贵州省 土建 | 3037查看 4回答
无负筋处板分布钢筋为A6-200是什么意思
如图,这句话是什么意思,是没有负筋的地方要设置板面筋a6-200吗?还是说建立板负筋构件时更改分布筋信息,软件默认负筋的分布筋信息为a6-250,图纸说明上却是C8-200,请问老师我句话是什么意思,要怎么设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这就是温度筋。
防止温度裂变设置的温度筋。
用板受力筋中的【温度筋】定义布置到图上就行,软件会自动计算,有面筋、有负筋的位置就不计算温度筋。
2015-08-03 16:15:21
-
1、这个指的是,两端的负筋之间的空白区域需要增加网片
2、该区域通常是温度筋或抗裂网片
2015-08-03 18:19:45
-
如图,这句话是什么意思,是没有负筋的地方要设置板面筋a6-200吗?还是说建立板负筋构件时更改分布筋信息,软件默认负筋的分布筋信息为a6-250,图纸说明上却是C8-200,请问老师我句话是什么意思,要怎么设置?
你好:这里用温度筋来处理。软件里的温度筋在受力筋里定义,定义时把类别选择为温度筋。布置时看起来和底筋一样,计算后不是的,是和负筋搭接的。
2015-08-03 16:15:25
-
分布筋
2021-05-09 19:45:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看