小鹏 2015-08-03 16:29:10 | 湖北省 安装 | 1954查看 3回答
问一下这个 WL3是怎么走线的 是走桥架 为什么系统图没有表示 走桥架的话是怎么走的
问一下这个 WL3是怎么走线的 是走桥架 为什么系统图没有表示 走桥架的话是怎么走的。。。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳WL3回路的走向是从电箱出来沿墙、顶板暗敷至桥架处,再沿桥架走电线,最后从桥架出来后再沿顶板到达相应灯具。系统图未表示是疏漏了,但平面图上该管线和桥架连通了。
2015-08-03 16:50:29
-
如果配电箱在一楼(要找到AL1:JX300配电箱在几楼),沿红色处,到水井在引至楼上2-6层水井照明
2015-08-04 11:19:00
-
WL3是从电井到桥架出来到水井后配25钢管至1-6层走线的,沿墙内或顶板内暗敷设的,
2015-08-04 10:20:23