• 热镀锌钢管可以和无缝钢管接在一起吗?

    空调冷冻水系统中中,设计说明大于等于DN80的用无缝钢管,小于DN80用镀锌钢管,如果这样的话,那不是施工的时候会经常换管,焊接也很麻烦。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样设计是有理由的:大管径焊接保障施工方便及工程质量,小管径采用镀锌钢管连接中可焊接连接主管道,支管采用丝接,例如:连接风机盘管的DN20管道,丝接还是方便可行的。另关于镀锌钢管焊接后防腐问题,确实是个矛盾,实际操作中好多时候不具备操作性,我也曾遇到焊接后要求我二次镀锌的监理,我就问他一句:请问怎么二次镀锌?如果刷漆,请问六米管道,如何保证?对于空调系统,大部分主管道采用了无缝或者焊接管道,且系统中多出设置Y型过滤器,主管道采用无缝钢管,支管采用镀锌钢管,正常!

    2015-08-05 09:49:33 

  • 空调冷冻水系统中中,设计说明大于等于DN80的用无缝钢管,小于DN80用镀锌钢管,施工的时候会经常换管,焊接也不麻烦。热镀锌钢管可以和无缝钢管连接在一起。

    2015-08-03 18:26:39 

  • 按设计要求施工非常正常不麻烦。

    2015-08-03 20:39:38 

  • 大管径,一般是主管,小管径一般是支管,二者之间连接也是比较方便的,也有那种变径接头或者自己焊接制作。供参考

    2015-08-04 09:24:48 

  • 按图施工是不变的真理.镀锌钢管是不允许焊接的,与无缝管碰头时可先焊一同径短丝,然后用活节与镀锌管连接[施工方法供参考].