李、 2015-08-03 17:17:47 | 广东省 其他专业 | 5082查看 5回答
热镀锌钢管可以和无缝钢管接在一起吗?
空调冷冻水系统中中,设计说明大于等于DN80的用无缝钢管,小于DN80用镀锌钢管,如果这样的话,那不是施工的时候会经常换管,焊接也很麻烦。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样设计是有理由的:大管径焊接保障施工方便及工程质量,小管径采用镀锌钢管连接中可焊接连接主管道,支管采用丝接,例如:连接风机盘管的DN20管道,丝接还是方便可行的。另关于镀锌钢管焊接后防腐问题,确实是个矛盾,实际操作中好多时候不具备操作性,我也曾遇到焊接后要求我二次镀锌的监理,我就问他一句:请问怎么二次镀锌?如果刷漆,请问六米管道,如何保证?对于空调系统,大部分主管道采用了无缝或者焊接管道,且系统中多出设置Y型过滤器,主管道采用无缝钢管,支管采用镀锌钢管,正常!
2015-08-05 09:49:33
-
空调冷冻水系统中中,设计说明大于等于DN80的用无缝钢管,小于DN80用镀锌钢管,施工的时候会经常换管,焊接也不麻烦。热镀锌钢管可以和无缝钢管连接在一起。
2015-08-03 18:26:39
-
按设计要求施工非常正常不麻烦。
2015-08-03 20:39:38
-
大管径,一般是主管,小管径一般是支管,二者之间连接也是比较方便的,也有那种变径接头或者自己焊接制作。供参考
2015-08-04 09:24:48
-
按图施工是不变的真理.镀锌钢管是不允许焊接的,与无缝管碰头时可先焊一同径短丝,然后用活节与镀锌管连接[施工方法供参考].
2015-08-04 09:06:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看