2298973793@qq.com 2015-08-04 09:27:43 | 黑龙江省 安装 | 2532查看 5回答
盘柜配线套项
黑龙江定额中成套配电箱需要另套盘柜配线子目吗 连接电缆的成套配电箱需要套盘柜配线吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳成套配电箱不需要盘柜配线子目,连接电缆的成套配电箱需要套电缆终端头子目,大于10平方的电缆套电缆终端头子目,6-10平方电缆套用焊压铜接线端子子目,小于6平方电缆套用无(有)端接线子目。
2015-08-04 10:20:27
-
成套配电箱不需要另套盘柜配线子目, 连接电缆的成套配电箱也同样不可以再套。
2015-08-04 11:18:00
-
答:1、你定额项已套错误,配电箱AP1是照明配电箱,定额项应套“成套配电盘、箱、板安装”中的“照明配电盘、箱、柜”,明装配电箱应套悬挂式,按回路划分。 2、盘柜配线指的是配电箱的配线,出厂时也是成套厂口,无需另计算。至于配电箱的进线,出线清单项应单独列。
2015-08-04 10:29:12
-
盘柜配线,北京定额有相对应的定额子目,如果是成套配电箱,就不需要套用盘柜配线
2015-08-04 15:35:09
-
成套的配电箱不需要套盘柜配线,连接电缆计算电缆头制安,出线套无端子接线。
2015-08-04 17:06:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看