• 铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*4mm2应该套哪个定额

    ①我看到别人套了"铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下)"这个定额,但是这个5*4mm2,不是等于20mm2吗?这是为什么呢? ②我看到它的定额还*1.3的,这又是为什么呢?

    套哪个定额

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额的截面是指单芯选择,如5*4 按4mm选择定额,因此选用铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下)"这个定额是对的,

    ②我看到它的定额还*1.3的,这又是为什么呢?

    这里指的是定额按三芯考虑编制的,五芯需要调整系数,这是定额的规定