bin306562029 2012-12-28 09:00:37 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3178查看 14回答
现浇板附加筋分布位置如何确认?
如下图,板现浇板附加筋C8@180标注范围如何确定?是不是一个跨度之内呢?板负筋C8@180分布范围是从E轴到A轴?还是1/C轴到B轴?还是D轴到A轴?还是E轴到B轴?等等?具体来说是那种呢?图纸中没有说明,结施前面也没有说明。 说明附加筋分布范围的理论依据哦,就是说如果是图集中有说明的,或者什么地方有明确规定的,请特别注明。主要是要有说服力的理论依据 回答满意额外加分哦,问题补充:此图,现浇板已经是双层双向了,这些钢筋是附加筋
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、板现浇板附加筋C8@180标注范围:从A-E轴 2、A-B轴、C-E轴均采用单侧负筋,规格、间距同C8@180 3、因为是面筋,负筋不需要设置分布筋 4、这个不需要与设计进行沟通,如果不计算将会亏量
2012-12-28 09:06:03
-
个人认为钢筋是范围在B--D之间
2012-12-28 15:54:36
-
如下图,板现浇板附加筋C8@180标注范围如何确定?是不是一个跨度之内呢?板负筋C8@180分布范围是从E轴到A轴?还是1/C轴到B轴?还是D轴到A轴?还是E轴到B轴?等等?具体来说是那种呢?图纸中没有说明,结施前面也没有说明。 说明附加筋分布范围的理论依据哦,就是说如果是图集中有说明的,或者什么地方有明确规定的,请特别注明。主要是要有说服力的理论依据 回答满意额外加分哦, 【板的受力筋或负筋的布置范围,应该是指这块板的 板边 。】
2012-12-29 12:24:34
-
负筋的标注一般是以单板为分界线的,没有规范规定什么范围。以设计标注的为准。
2012-12-28 09:11:14
-
梁与板相交的地方沿梁方向布置,有墙的地方不布置。
2012-12-28 12:58:06
-
钢筋范围在B--D之间,伸出梁两侧各930mm,而A--B,D--E之间右侧为板洞
2012-12-28 13:17:27
-
因为该板已经是双层双向配筋,附加钢筋没有特殊说明的情况下都是按单块板布置。C8@180的附加筋布置范围如下图:
2012-12-28 09:31:12
-
设计正确的标注应该是每块都要有注明,否则也给结算或审核造成争议。也可以看一下板受力筋布置图,如果是两块或多块板通长布置,那么也可以理解为负筋也是通长布置。
2012-12-28 09:05:49
-
就是指近前的两个梁之间。
2012-12-28 09:09:06
-
应按梁墙全段设置
2012-12-28 09:22:22
-
附加筋只是局部加强用的,不用每跨都布
2012-12-28 09:48:21
-
判断确定附加筋C8@180布筋范围,就要整体观看楼层现浇板的各个板块之间的关联关系以及其标高位置和用途。就这个截图而言“手写E轴、A轴处图示是板洞”,那么C8@180分布范围就不会是从E轴到A轴或D轴到A轴,再根据板负筋、受力筋都是以板块跨度布置的原则可见1/C轴到B轴也不是布筋范围。这样分析下来E轴到B轴就是附加筋C8@180布筋范围了。
2012-12-28 09:40:04
-
设计附加筋的部位都是指轴距之间。双层双向钢筋在有附加筋就不用在设置分布筋了。
2012-12-28 09:46:47
-
如下图,板现浇板附加筋C8@180标注范围如何确定?是不是一个跨度之内呢?板负筋C8@180分布范围是从E轴到A轴?还是1/C轴到B轴?还是D轴到A轴?还是E轴到B轴?等等?具体来说是那种呢?图纸中没有说明,结施前面也没有说明。 现浇板负筋的标注范围确定,应根据具体的情况确定,一般是一跨度内布置,如果多块板连在一起,并且在一个方向板跨度相同时,标注只有一种负筋时应通长布置,如果没有标注时一般是可以按相邻负筋的规格及间距长度按板跨的1/4,(最好是和设计人员联系确定,长度1/4是设计规范,另外你补充说明是双层双向那么钢筋一般是不需要再布置的,如果设计图中标明有时应按该跨内布置)
2012-12-29 08:31:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看