bin306562029 2012-12-28 08:16:11 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1581查看 11回答
现浇板负筋问题
现浇板负筋标注范围如何确定?是不是一个跨度之内呢?比如下图,板负筋C8@180分布范围是从上面的剪力墙边到梁相交处,还是到下面剪力墙处?还是说从上面剪力墙顶到下面剪力墙处?问题补充:说明分布范围的理论依据哦,就是说如果是图集中有说明的,或者什么地方有明确规定的,请特别注明。主要是要有说服力的理论依据 -------------------- 如果回答的满意,会额外加分哦
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳None
2012-12-29 15:10:37
-
板负筋的布置范围是这块板的 板边长 范围内
2012-12-29 12:27:49
-
现浇板负筋标注范围如何确定? 不是一个跨度之内的,比如下图,板负筋C8@180分布范围不是从上面的剪力墙边到梁相交处,也不是到下面剪力墙处的,而是说从上面剪力墙顶到下面剪力墙处,再减去左边梁的宽度。
2012-12-28 08:20:28
-
负筋是按板跨布置,设计没有特殊说明也是按这样的方式标注。
2012-12-28 08:21:21
-
教你一个简单的判断方法,在蓝图上会与一根示意负筋,根据此负筋的长度,再看看它相邻的板是否是双层双向,凡是只有板底筋的板面,而且板的开间或者跨度又相等的,那就是蓝图中示意的那个负筋的布置范围了。 只要是单向布置受力筋的范围就要布置分布筋的 双层双向的钢筋中间就要有马蹬筋,另外布置负筋的范围内也要设置马蹬筋的
2012-12-28 08:57:23
-
你这个就是剪力墙之间的范围。这个不用依据,判断而已。
2012-12-28 12:45:08
-
你别在这里找理论根据。 回到你的施工图中看负筋的标注。 设计人的标注习惯不同,有按板块布置的、也有按通常布置的,但都会有明确的标示。
2012-12-28 08:21:39
-
负筋的布置范围,按板边来布置即可了,不要以墙来分割,一般都是说板边在那就在那布置
2012-12-28 08:48:01
-
11G101-1第38页
2012-12-28 12:47:17
-
按图看来,应该是剪力墙之间布置负筋,在根数上距离减掉中间的梁宽。
2012-12-28 14:46:33
-
现浇板负筋标注范围如何确定?是不是一个跨度之内呢?比如下图,板负筋C8@180分布范围是从上面的剪力墙边到梁相交处,还是到下面剪力墙处?还是说从上面剪力墙顶到下面剪力墙处? 现浇板负筋标注范围确定要根据具体的情况来判断,如果多块板在一起,梁为通长,这时板的负筋在标注时,沿通长梁,只标注了一种负筋,(与这梁相连的现浇板跨度一样时)这种负筋就是通长布置的。如果该方向上板的跨度不一样时,就应是多种形式的负筋,一因为负筋一般是按板跨度的1/4长度设置的。跨度不一样时钢筋长度也是不一样的。如果有多种负筋标示时,就是按最小梁段或板边布置。
2012-12-29 08:03:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看