何勇 2015-08-05 09:44:51 | 北京市 云翻样 | 3068查看 2回答
为什么在分层2画梁老是提示和分层1的量ID重叠布置
广联达钢筋翻样软件中 小框架的顶层因为有一块夹层 所以画完顶层梁后,再在分层2里画夹层的梁 结果就是提示画的梁和顶层的梁ID重叠 可是我是在分层画的呀 别的梁也重叠了 怎么没事 请教各位 遇到过这种情况吗 怎么解决 为什么会这样 顶层梁是折梁 平齐板顶的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
广联达钢筋翻样软件中 小框架的顶层因为有一块夹层 所以画完顶层梁后,再在分层2里画夹层的梁 结果就是提示画的梁和顶层的梁ID重叠 可是我是在分层画的呀 别的梁也重叠了 怎么没事 请教各位 遇到过这种情况吗 怎么解决 为什么会这样 顶层梁是折梁 平齐板顶的?
你好:定义梁时也要考虑标高是否重叠,分层一和其它分层里所画的梁,梁的标高也是不能重叠的。检查一下梁的标高吧,不重叠是可以画的。
2015-08-05 09:51:26
-
这是标高的重叠。
分层中布置,标高也是不能重叠的,检查标高设置。
2015-08-05 09:46:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看