• 插座回路、照明回路的走线问题

    在照明回路中,沿顶板敷设,如截图,假如层高为3米,灯具安装高度为2.1米,开关安装高度为1.5米,在计算竖直方向长度时,第一:灯具(1.2.3)沿顶板敷设,在灯具位置设一接线盒,只需要一根导管下来,故竖直长度=3-2.1=0.9米。 第二:开关4在顶板处只需要一根立管下去,故故竖直长度=3-1.5=1.5米. 第三:开关5怎么走线的?需要在顶板处设置一接线盒,引一根立管下来?这个位置具体该如何计算?麻烦给解释的详细些

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在照明回路中,沿顶板敷设,如截图,假如层高为3米,灯具安装高度为2.1米,开关安装高度为1.5米,在计算竖直方向长度时,第一:灯具(1.2.3)沿顶板敷设,在灯具位置设一接线盒,只需要一根导管下来,故竖直长度=3-2.1=0.9米。【灯具安装在2.1米高,要看具体情形。如果是吊链吊杆灯,就没有管,线也含在灯具安装子目里。如果有吊顶,那这0.9米只计算线,管计算软管。因此要根据实际情况确定】

    第二:开关4在顶板处只需要一根立管下去,故故竖直长度=3-1.5=1.5米. 【竖直应该是2.1-1.5,顶盒到灯具的已算】

    第三:开关5怎么走线的?需要在顶板处设置一接线盒,引一根立管下来?这个位置具体该如何计算?【这个需要两根立管,右边开关是控制的另一个房间灯具,所以没法共管】

    2015-08-06 17:23:37 

  • 照明回路中,沿顶板敷设,如截图,假如层高为3米,灯具安装高度为2.1米,开关安装高度为1.5米,在计算竖直方向长度时,第一:灯具(1.2.3)沿顶板敷设,在灯具位置设一接线盒,只需要一根导管下来,,故竖直长度=3-2.1=0.9米。

    开关直接与灯具接线盒连接,灯具的底盒就是接线盒,故灯具竖直长度=3-2.1=0.9米,是对的

     第二:开关4在顶板处只需要一根立管下去,故故竖直长度=3-1.5=1.5米.

    是的,开关与灯具的水平长度也需要测量计算,因为灯具底盒也是接线盒

     第三:开关5怎么走线的?需要在顶板处设置一接线盒,引一根立管下来?灯具5的底盒就是接线盒,灯具至开关的水平部分按平面图测量,竖直部分3-1.5=1.5米

     

    2015-08-06 16:37:54 

  • 你好:在照明回路中,沿顶板敷设,如截图,假如层高为3米,灯具安装高度为2.1米,开关安装高度为1.5米,在计算竖直方向长度时,第一:灯具(1.2.3)沿顶板敷设,在灯具位置设一接线盒,只需要一根导管下来,故竖直长度=3-2.1=0.9米。

    不是这样的首先要确定灯具的安装方式,是吊链的,还是吊杆的,这一段不计算立管,下引0.9米部分含在灯具中。

     第二:开关4在顶板处只需要一根立管下去,故故竖直长度=3-1.5=1.5米.。正确

     第三:开关5怎么走线的?需要在顶板处设置一接线盒,引一根立管下来?这个位置具体该如何计算?麻烦给解释的详细些

    正常的施工不这样布管,一般是先灯位到灯位,然后分别从灯位到开关,如果按现在的图施工要下两根立管。

    2015-08-06 16:56:31 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题