• 自动报警系统的问题

    1、系统图中。烟感的线路只走信号线,是否还走电源线。 2、消防栓按钮连接烟感需要信号线和消防泵启动线,那信号线和启动项是否从消防栓按钮走到消防端子箱,还是只连接到烟感? 3、如果信号线是从消火栓按钮连接到消防端子箱,中间路过烟感,是否和烟感可以共用一条信号线。 4、声光报警器需要使用电源线信号线,同样,电源线信号线可以和烟感共用同一条吗?(由于他们走的是一个回路)如果不可以,那声光报警器和烟感的信号线能穿同一个管子吗?

    消防栓按钮

    消火栓按钮

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、系统图中。烟感的线路只走信号线,是否还走电源线。  信号线和电源线同时敷设

    2、消防栓按钮连接烟感需要信号线和消防泵启动线,那信号线和启动项是否从消防栓按钮走到消防端子箱,还是只连接到烟感? 消火栓启泵线从消防端子箱引出至每一个消防栓按钮,信号线就近引入

    3、如果信号线是从消火栓按钮连接到消防端子箱,中间路过烟感,是否和烟感可以共用一条信号线。可以

     4、声光报警器需要使用电源线信号线,同样,电源线信号线可以和烟感共用同一条吗?(由于他们走的是一个回路)如果不可以,那声光报警器和烟感的信号线能穿同一个管子吗?可以

    2015-08-08 11:03:51 