• 暖气管道中 压力表 温度计是不是根据管道大小计算啊,泄水丝堵是不是也按管道大小计算

    DN250的采暖管道上的 压力表 和温度计怎么计算啊,是不是根据管道大小计算,还有泄水丝堵怎么计算是不是也跟管道大小一样啊,好像没有DN250的泄水丝堵吧

    跟管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:压力表和温度计不是按照管道大小计算的,是按块(个)计算的,要注意选用的测量范围要符合设计付要求。泄水的丝堵一般用DN40-25即可。

    2015-08-08 14:37:28 

  • 压力表、温度计不需要根据管道的规格计算,不分规格。

    泄水丝堵要看这一截得管道是多大的。

    一般是DN20或DN25的就够了。

    2015-08-08 14:32:22 