• 钢筋工程导入图形算量暗柱问题

    钢筋工程里的暗柱在导入图形算量时会自动变为相接的剪力墙吗? 钢筋工程的暗柱在导入图形算量时部勾选,相应暗柱位置会变为剪力墙吗? 钢筋工程里的暗柱为什么勾选之后还是不能导入图形算量,也不能变为剪力墙?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不会自动改变。

    是按柱子的构件属性导入过去的。

    可以在定义做法时,把暗柱的做法定义成剪力墙的做法就可以了。

    2015-08-10 14:20:52 

点我,有新答案通知你哦