    小区院内路面不能破路面施工,电缆管为mpp150管该怎样施工套定额,能套市政定额吗?如用顶管套那个定额?非常感谢。

    问题补充:我套市政泥水平衡顶进12-66,审计不给但北京又没有合适的定额,拉管合适但北京没定额呀。望北京有经验的老师给出答案。谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该套取市政定额内相关子目完成的。

    路面施工

    参考一下:

    2015-08-11 10:16:43 

  • 小区院内路面不能破路面施工,电缆管为mpp150管该怎样施工套定额,可以借用市政定额“挤压顶管 150mm以内”定额。

    2015-08-11 10:16:01 

  • 你好

    套定额

    不破坏路面,过路管道有两种施工方法,一是顶管,一是拉管

    顶管,适用于管道规格在DN800以上的管道,多是水泥管(承受压力大)

    拉管,适用于规格在DN800以下的管道,一般是塑料管,镀锌管等等(压力较小)

    顶管有定额,拉管没有定额。顶管定额参考市政相关子目 

    排水工程--顶管

     

    2015-08-11 10:22:39 