• 超高模板问题

    工作中遇到一个工程,涉及到超高模板的问题,这个工程挺特殊的,跟以前工作中遇到的超高模板问题不太一样,在这个跟各位前辈请教请教。 首先介绍下本工程:本工程为框架结构篮球场,中间篮球场一层到顶,四周二层,局部三层,首层4.5m,二层4.2m,夹层2.5m,首层除楼梯部分外全部有板,二层局部有板,三层为顶层全部有板。 本工程涉及到超高模板的构件有柱、梁、板三种构件,我想问的是 1、计算了板的超高模板后还单独计算梁的超高模板么? 2、如附图所示2号梁的超高模板起算点是从1号梁顶开始,而2号梁标高处无混凝土板,3号梁的超高模板起算点在哪里?在2号梁顶还是1号梁顶? 3、同理3号柱超高模板起算点在哪里? 我感觉2号梁计算过一次超高模板以后3号梁超高的起算点应该在2号梁的梁顶。柱同理。不知道对不对,希望各位前辈指点指点。

    首层

    问题补充:2号柱子的超高模板临边一侧应该从-0.1开始计算,其余三个边应该从4.5开始算,在软件中我应该怎么设置啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、计算了板的超高模板后还单独计算梁的超高模板么? 2、如附图所示2号梁的超高模板起算点是从1号梁顶开始,而2号梁标高处无混凝土板,3号梁的超高模板起算点在哪里?在2号梁顶还是1号梁顶? 3、同理3号柱超高模板起算点在哪里? 我感觉2号梁计算过一次超高模板以后3号梁超高的起算点应该在2号梁的梁顶。柱同理。

    1.计算了板的超高模板还要计算梁的超高模板,板算板的超高,梁算梁的超高,各自算各自的。2.如图所示,2号梁的超高模板起算点从1号梁顶开始,而2号梁标高处无混凝土板,3号梁的超高模板起算点仍从1号梁顶开始算。3,同理3号柱超高模板起算点也是在首层板顶,(1号梁的顶。)梁板柱的超高,首层有顶板,二层没有顶板时,那么三层部分的柱梁板均从首层板顶开始计算超高的。

    2015-08-11 19:31:15 

  • 超高模板问题

    1、墙、柱由层底标高到层顶标高、超过3.60m的部分计算模板超高费,

    2、梁和板只要达到3.60m全部计算模板超高费。

    2015-08-11 17:31:02 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题