风雪 2011-04-21 15:35:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 546查看 5回答
钢筋计算有错误,但不知道错在哪里,怎么改
2KL-13中的第二跨原位标注是(3B18)架立钢筋,可是在计算式中却没有出现,不知道是什么原因?另外,第一跨的右支座负筋的计算式有误,第三跨的左支座负筋计算式有误?问题补充:我的梁是以整个剪力墙为支座的。中间的的那3根架立筋中两根肯定是和支座负筋拉通了,但是还有一根应该是代替了支座负筋(左边的1B16和右边1B20),所以他应该还是有的。 负筋的计算更是错误了,他不可能伸到相邻跨去的,大家看他公式就知道了,他已经伸到相邻跨去了
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一关于架立筋的问题,如果你没有在这一跨的两边支座(包括邻跨的左右支座处)没有标注负筋,这广联达在此计算有误,因为标注的负筋,这一跨太短,使邻跨的Ln/3已经超过了跨长,所以此处就不符合平法标注了。 第二关于支座,我看你的这道梁的支座是以剪力墙的暗柱或端柱为支座的,这时候画梁时,有两种选择,一是画到轴线处(暗柱所在的轴线),一是画到暗柱边,这两种计算结果不同。
2011-04-21 16:23:33
-
你好 你看软件那里计算错误
2011-04-21 15:39:19
-
因为这一跨很短,这跨的两边的跨上的梁负加筋的长度已经包含了架立筋了。
2011-04-21 15:41:14
-
你的3B18在原位跨中标注
2011-04-21 15:39:07
-
这个短跨叫‘小跨’ ,当它的长度小于左右两边跨之和的1/3时,为了避免左右两跨的支座负筋在小跨内搭接,一般都是拉通布置的。 你删了重新布置提跨原位标注试试,确保支座什么的都正确。没有看到你最左边那个小跨的尺寸。 你那小跨是在剪力墙上的吗?你截个不要选中那根梁的图看看,我看看你的梁是画到剪力墙的哪个位置的
2011-04-21 22:06:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看