钱串儿 2013-01-04 15:39:22 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 358查看 1回答
GGJ2009中箍筋的根数计算问题
砖混结构中我的构造柱柱高为2470,与上层钢筋的搭接为47*16,第一根箍筋离楼板的距离为50,我查看构造柱箍筋的计算根数 计算公式为:Ceil(450/100)+1+Ceil(702/100)+1+Ceil(400/100)+Ceil(868/200)-1。请问那个450和400还有868是怎么来的?依据是什么?问题补充:箍筋加密非加密区为:100/200
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,分析结果如下: Ceil(450/100)+1:计算的上部加密区,450应该是你的柱边长 Ceil(702/100)+1:计算的下部加密区,702应该是你的Hn/3 Ceil(400/100):计算的是梁节点区,400应该是你的梁高 Ceil(868/200)-1:计算的是非加密区,868是非加密区长度
2013-01-04 15:47:58
-
GGJ2009计算设置中,柱/墙柱的设置中第17项:矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋,其中的外侧箍筋只的什么,软件默认的为“是”的选项,为什么要选择“是”?
-
在GGJ2009中,导入CAD柱表时,原始柱表中箍筋类型号为8(异形柱),识别柱表要求输入格式为肢数*肢数,不能识别,怎样处理?请大侠帮忙,谢谢
-
您好 ,我有一个问题想向您请教一下 。 在GGJ2009中如何设置才能使构造柱纵筋的长度为:层高+上部伸出长度-下部伸出长度?? 该工程为砖混结构
-
GGJ2009钢筋中,温度筋用什么方法定义,再用什么方法画,比较方便呢 在计算设置搭接时,温度筋与负筋搭接已改为300,温度筋与受力筋搭接是否也要更改?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看