程春涛 2015-08-13 09:36:01 | 重庆市 安装 | 1724查看 3回答
电缆分支头的问题
一跟竖直主电缆YJV-4*95+1*50在每层楼接配电箱子分出YJV-5*16的电缆(共4层)。问题1:分支处是该提电缆终端头,还是该提电缆分支头呢? 问题2:电缆分支头是否需要计量? 问题3:如需,分支头如何执行定额(重庆08定额)。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:干线采用T接箱接线,每个箱内95mm2的电缆头计算两个,16mm2的电缆头计算一个,然后乘以T接箱的个数即可。
2015-08-13 09:51:00
-
1:分支处是该提电缆终端头,
2:电缆分支头是需要计量。
3:如需,分支头执行电缆终端头定额
T接箱是要算量和套定额的
2015-08-14 11:21:51
-
1:分支处是该提电缆终端头,还是该提电缆分支头呢? 如图
2015-08-13 09:45:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看