小白 2015-08-14 07:16:17 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1362查看 5回答
现浇板马镫问题
请问:现浇板如果布置双向底筋c12@200,无双向面筋,其余部位布置扣铁C8@200 1500长,那么这样的现浇板需要在软件中布置马镫吗?马镫规格多少?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问:现浇板如果布置双向底筋c12@200,无双向面筋,其余部位布置扣铁C8@200 1500长,那么这样的现浇板需要在软件中布置马镫吗?马镫规格多少?
你好:板中只要有上层钢筋(面筋、负筋、跨板受力筋)一般都要布置马凳筋。马凳筋的规格一般看板的厚度是多少,板厚在120以内一般用直径c8-1000*1000这可以了。大于130以上板厚的可以考虑用c10-1000*1000来布置。扣铁C8@200 1500长的中间支座负筋可以按2/2排来定义。
2/2是支座负筋每侧各布置2排马凳。
2015-08-14 08:11:39
-
要设置马凳筋的,不然,负筋时支撑不起来的。
没有负筋的部位不会计算马凳筋,请放心。
2015-08-14 07:56:53
-
你好,马凳筋是要设置的。你可以单板或多板用XY方向布置板的受力筋,只输入底筋即可。
2015-08-14 08:25:24
-
需要布置马凳
具体规格间距如果施工组织设计或当地相关一些标准有,可以直接套用
如果没有,作为我们造价人员来说,最好做好资料,以免扯皮。
一般C8扣筋,中间可以垫一排马凳就够了。(实际施工情况)
2015-08-14 08:39:37
-
2015-08-14 20:26:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看