太阳雨 2015-08-14 09:41:37 | 湖北省 安装 | 1065查看 1回答
关于防雷接地工程量计算
如图1,利用柱主筋做引下线,在距地面上0.5米处设一监测点,室外地坪下-0.6米处引出连接板,第一:这个监测点套断接卡子子目,连接板套接地板子目?正确么? 第二:这个监测点和连接板之间是如何施工的?我这没找到图集,麻烦大大给解释下。第三:这个连接板是否相当于人工接地极?问题补充:连接板套接地板定额子目?假如监测点和连接板用镀锌扁钢连接,我想问下,这个工程量是否等于0.5+0.6=1.1米,套户外接地母线么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个套“接地测试板安装”的子目。这是对接地电阻进行测试,看是否符合要求。不是接地极。假如监测点和连接板用镀锌扁钢连接,这个工程量等于0.5+0.6=1.1米,套户外接地母线
2015-08-14 13:51:08