• 引下线与圈梁钢筋焊接处数如何计算

    假如一高层建筑26层,利用柱内2根主筋引下,有7处柱主筋,其中做均压环的有6层,我想问下引下线与圈梁钢筋焊接处数如何计算?是否等于26(楼层)*7(7处主筋)?还是等于(26-6)*7(需要扣除做均压环的楼层)?

    问题补充:除了均压环和基础接地极之外,其他的也需要和全连焊接吧,不然形不成通路?这样对么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 作均压环也需要柱内钢筋与圈梁焊接,应该26*7,

    2015-08-14 10:39:51 

  • 假如一高层建筑26层,利用柱内2根主筋引下,有7处柱主筋,其中做均压环的有6层,我想问下引下线与圈梁钢筋焊接处数如何计算?是否等于26(楼层)*7(7处主筋)?还是等于(26-6)*7(需要扣除做均压环的楼层)?

     答:焊接处有6*7=42处  

    2015-08-14 11:02:08 

  • 你好:引下线与圈梁钢筋焊接=1(基础圈梁)+6(6层均压环)=7*7(柱主筋)=49处。

    2015-08-14 11:26:37 

  • 应该等于20*7=140处。

    2015-08-14 18:13:47 

  • 均压环和基础接地极之外,其他的也需要和基础钢筋全连焊接的这样是对的。

    2015-08-15 15:38:24 

  • 地上6*7=42处 ,基础7处。

    2021-04-03 23:21:28 

  • 1(地梁接地网)+6(均压环)+1(避雷网)=8层*7=56处

    2021-04-23 15:25:50 