太阳雨 2015-08-14 09:46:35 | 湖北省 安装 | 3271查看 7回答
引下线与圈梁钢筋焊接处数如何计算
假如一高层建筑26层,利用柱内2根主筋引下,有7处柱主筋,其中做均压环的有6层,我想问下引下线与圈梁钢筋焊接处数如何计算?是否等于26(楼层)*7(7处主筋)?还是等于(26-6)*7(需要扣除做均压环的楼层)?问题补充:除了均压环和基础接地极之外,其他的也需要和全连焊接吧,不然形不成通路?这样对么
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
作均压环也需要柱内钢筋与圈梁焊接,应该26*7,
2015-08-14 10:39:51
-
假如一高层建筑26层,利用柱内2根主筋引下,有7处柱主筋,其中做均压环的有6层,我想问下引下线与圈梁钢筋焊接处数如何计算?是否等于26(楼层)*7(7处主筋)?还是等于(26-6)*7(需要扣除做均压环的楼层)?
答:焊接处有6*7=42处
2015-08-14 11:02:08
-
你好:引下线与圈梁钢筋焊接=1(基础圈梁)+6(6层均压环)=7*7(柱主筋)=49处。
2015-08-14 11:26:37
-
应该等于20*7=140处。
2015-08-14 18:13:47
-
均压环和基础接地极之外,其他的也需要和基础钢筋全连焊接的这样是对的。
2015-08-15 15:38:24
-
地上6*7=42处 ,基础7处。
2021-04-03 23:21:28
-
1(地梁接地网)+6(均压环)+1(避雷网)=8层*7=56处
2021-04-23 15:25:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看