• 河北08定额电气二次结构电气暗配管与土建配合中沟槽问题

    工作内容中有只有刨沟,但二次配管中总包方让我们电专业开槽补槽还不给费用,墙是有空心隔板,也有空心砌体。但出现了补槽量很大,这应该怎么去和总包去说
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •        工作内容中有只有刨沟,但二次配管中总包方让我们电专业开槽补槽还不给费用,墙是有空心隔板,也有空心砌体。但出现了补槽量很大,这应该和总包说开槽补槽不再配管工作内容之内,应该是另外计量算钱的。