太阳雨 2015-08-16 18:41:58 | 湖北省 安装 | 3838查看 2回答
总等电位箱端子板的接线问题
如图第一:红色标注的1、2、3条联结线,表示的是三种电缆导线如果穿金属套管的话需要接端子板,假如电缆有两根总进线,是否两根都要接端子板? 第二:红色标注的4-6三根联结线,表示的是电缆外皮与端子板的连接么?这个是否包含在了电缆的安装子目当中,如果不是的话电缆和导线的安装子目中包含的接地是指的那一部分? 第三:如果利用基础钢筋做接地极,总电位箱与接地极的连接就是7,工程量计算竖直高度=端子板的安装高度,水平距离就是端子板距离最近基础梁的水平距离? 第四:联结线8指的是引下线与端子板焊接,这个有必要么,因为引下线从避雷带到圈梁到基础梁都是焊接的?问题补充:该图是总电位箱与进户线的联结(图集),最后问题是这些联结线走墙和板暗敷? 还有一个问题,当避雷引下线需要与端子板联结的话,是所有的主筋引下线都要联结还是选最近的一根联结?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
两根进线都要接地;电缆子目中若有接地就是他;引下线筋只接就近的一柱;都是暗敷。
2015-08-16 21:44:04
-
第一:红色标注的1、2、3条联结线,表示的是三种电缆导线穿金属套管的连接线需要接到等电位箱的端子板,也只有保护管的线连接到等电位箱。
第二:红色标注的4-6三根联结线,表示的是电缆外皮(只限于铠装电缆)与端子板的连接么。这个是包含在了电缆的安装子目当。
第三:如果利用基础钢筋做接地极,总电位箱与接地极的连接就是7,工程量计算竖直高度=端子板的安装高度,水平距离就是端子板从等电位箱引来的或是从接地母线引来的线。
第四:联结线8指的是引下线到等电位箱端子板的连接,这个必须要的
该图是总电位箱与进户线的联结(图集),最后问题是这些联结线走墙和板暗敷或明敷设。当避雷引下线需要与端子板联结的话,是按图纸的主筋引下线选最近的一根联结。
2015-08-17 08:55:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看