关于消防调试的问题
我在做地下车库的消防自动报警系统预算的时候发现关于系统调试有:1动报警系统装置调试 2000点以下;2火控制系统装置调试 防火卷帘门;3火控制系统装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀;4体灭火系统装置调试 试验容器规格 155L;5播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 电话分机 这些调试内容都是技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等.请问套定额的话这些都需要套吗?第一个调试和后边的调试重复吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要套,第一个调试和后面的调试不重复,给你我做的,参考一下,主要以你们地方定额解释为主。那个气体灭火也要调试,图没截上。
2015-08-17 11:45:21