• 墙体拆除脚手架计算相关问题

    老师您好! 如图,拆除墙体脚手架宽度是按照墙体的净尺寸计算吗? 高度的话上海2000房修定额说的这段话是什么意思: 脚手架排数起算高度规定, 室内按楼板底向下1.8米高度起算~~~ 我们算双排架高度不就算到现浇板底吗??? 谢谢!!!

    净尺寸

    脚手架宽度

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个计算规则的描述有问题,可能编定额的老师,语言水平不高。

    “脚手架排数起算高度规定”,他不是指的起算高度,而是指算至什么高度,字面意思完全相反造成误解。

    这句话“室内按楼板底向下1.8米高度起算”的意思是指“脚手架的高度算至室内楼板以下1.8米”这样就明白咋回事了。

    你想象下,脚手架怎么可能搭到板底(结构用的支撑脚手架除外,你这是拆除用脚手架),否则人怎么站立,一点操作空间都有!

     

    计算规则:按垂直投影面积以平方米计算,不扣门窗洞

    2015-08-23 19:10:36 

  • 1、脚手架排数起算指的是脚手架的最上边一排横杆距顶的高度,楼板下的脚手架最上一排横杆距板的高度是1.8m,否则人不能站立。

    2、上下拍的距离是两排横杆兼得高度。

     

    2015-08-18 10:47:39 