-
猪猪不会飞 2015-08-18 19:09:07 | 山东省 土建 | 717查看 1回答
脚手架套项问题
例子:框架剪力墙结构;地上15层,地下一层,檐高42m 地下室做完后回填,脚手架套项问题:我自己个人理解:地下室:主体外:10-1-104,砼内墙:10-1-103,砌体内墙:10-1-22,装饰:10-1-22*0.3 地上:主体外:10-1-8(50m内)砼内墙:10-1-103,砌体内墙:10-1-22,装饰:10-1-22*3。纯属个人理解,还望高手不吝赐教。在这里谢谢大家。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不单单是主体的
地下室的外墙也应该是10-1-103(如果您的地下室就只有一层,高度不超过6米)
其它的都可以
还应该有框架柱和框架梁脚手架的
追问(2015-08-19 08:06:48):谢谢您的回答,对我帮助很大。这个都是暗柱,没有独立的柱子,框架梁下面都有墙,所以是不是可以不用套项?
——:是的,如果是暗柱,就是属于剪力墙的,不需要单独计算,框架梁下面有墙?砌体墙还是混凝土墙?混凝土墙上的是暗梁或者是连梁,就不要就是脚手架,如果是砌体墙,就必须计算脚手架
追问(2015-08-19 10:12:51):再就是,我从现场了解到,现在高层超过24m,都是采用型钢外挑脚手架,所以外墙脚手架是不是需要套10-1-12呀?
——:是的啊,如果有型钢外挑的,就要选择型钢外挑脚手架的
2015-08-18 19:57:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看