• 哪位高手解释一下 为什么 在识别梁的时候 总是把集中标注的东西 识别到原位标注

    哪位高手解释一下 为什么 在识别梁的时候 总是把集中标注的东西 识别到原位标注 这是和解 是不是软件不是正的原因
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    跟软件没关系 那是因为设计院的CAD集中标注和原位标注的字符用的一样的 所以识别的有问题 你识别了集中标注后 在CAD草图中还原识别的CAD,然后再识别原位标注,就可以了。

    2012-12-18 22:14:51 

  • 那是因为CAD图的原位标注和集中标注使用的是一个图层,软件只能区分图层,所以在提取时一同提了出来。

    2012-12-18 23:48:40 

  • 楼主看看你的图纸,是不是集中标注的位置没有那根引线,如果没有的话,估计是很容易识别错,建议楼主还是采用绘制的方式吧

    2012-12-24 15:19:34 

  • 软件在识别梁的集中标注和原位标注的时候是通过这几个标识来区分的。 1、梁的集中标注是有一根直线引出来的 2、后面的名称、箍筋、纵筋、侧面钢筋、标高等信息是对齐到直线的 如果你的集中标注的标识不是这样的话,就有可能识别为原位标注,如果你的图纸上有这样的标注存在的时候就在分开提取,不要用自动提。

    2012-12-19 08:50:37 

  • 你把原位标注和集中标注分开提取

    2012-12-19 09:06:59 

  • 工程大的话不建议自动识别

    2012-12-19 08:40:06 

  • 软件没问题,是CAD图层设置问题,集中标注与原位标注在同一图层了。解决方案:可以先把CAD复制备份,在打开CAD找出原位标注的图层,然后删掉、保存、导入提取。在提取原位标注时同理

    2012-12-19 08:49:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题