• 关于框架柱与构造柱和填充墙的拉结筋设置问题

    如下图所示 图纸上要求在填充墙位置预埋拉结筋,不过框架柱那里是沿墙全长贯通,构造柱那里有伸出来的尺寸 墙砌体是加气混凝土砌体 我该在单构件里设置砌体通长筋,这样构造柱那里就不用再设置砌体拉结筋了吧 还是统一设置砌体拉结筋。

    单构件

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:正确的做法是,与框架柱连接的后砌墙拉结筋通长布置,软件里可以在定义砌体墙时输入通长的拉筋信息2c6-500。并且要在砌体墙的计算设置里去定义一下锚固长度,输入为300+一个搭接长度400=700。

    砌体墙与构造柱连接时,按短的砌体加筋定义。框架柱有了通长的砌体加筋,短的就不要再定义了,否则重叠了。

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线

    2015-08-19 17:20:53 

  • 如下图所示 图纸上要求在填充墙位置预埋拉结筋,不过框架柱那里是沿墙全长贯通,构造柱那里有伸出来的尺寸 墙砌体是加气混凝土砌体 我该在单构件里设置砌体通长筋,这样构造柱那里就不用再设置砌体拉结筋了吧 还是统一设置砌体拉结筋。----------------在砌体墙构件里面里面有个水平拉结筋设置,填上2c6@500就可以了,构造柱那里就不用再设置砌体拉结筋了。

    2015-08-19 17:14:30 

  • 若你在单构件里面已经设置了砌体通长钢筋,构造柱的位置就不需要再设置墙体拉结筋,再计算就算重了。

    2015-08-19 17:14:42 

  • 答:分开定义并布置,是两种不种类的,不能把它看成是一种功能。

    2015-08-19 17:24:49 

  • 图纸上面写的是沿全长贯通的,在砌体墙构件里面里面有个水平拉结筋设置,填上2c6@500就可以了。