• 热力管网关于泄水管和泄水阀的计算

    热力管网设计说明中说在管道系统中,管段最低点应设置泄水管,管径DN25。泄水管一般设在检查井内,泄水管出口接至积水坑处;管段的最高点应设置排气管,并应配置相应的阀门,管径DN25。 是否需要计算泄水阀和泄水管,怎么计算,泄水管的材质和主管相同吗?

    积水坑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要计算泄水阀和泄水管,数个和计算长度,泄水管的材质和主管相同。

    2015-08-19 16:56:23 

  • 需要计算泄水阀和泄水管,阀计算个数,泄水管的长度一般不大于200mm,泄水管的材质和主管是相同的。

    2015-08-19 21:22:45 

  •     需要计算泄水阀和泄水管,泄水管的材质可以和主管相同,一般采用无缝钢管,长度从泄水点主管中心线顺主管方向至最近积水坑(中心)距离+主管中心至积水坑(中心)距离。

    2015-08-20 07:35:22 