• 北京12定额钢结构制作安装定额子目,因焊接形式和焊接方法不同可以调整定额子目吗?

    北京12定额钢结构制作安装定额子目,可以因钢结构的焊接形式和焊接方法不同,调整相应的定额子目吗?还是定额中已经综合考虑了?有什么依据吗?比如电弧焊、co2气体保护焊、埋弧焊、点焊、满焊、对缝焊接等等,请各位高人指点迷津!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额综合了各种焊法和形式,符合焊接要求和质量即可。至于那种焊法和形式,取决于构件部位等,一般是要求满焊的。

    2015-08-20 09:56:22 