• 电缆中间头计算

    什么时候需要计算电缆中间头,我现在是在算地库电气,其中一条回路是连接导流风机的,从一个配电箱出去像树枝状连了7个导流风机,施工单位计算了8个终端头和7个中间头,而且在计算电缆长度是中间头加了0.5*7,请问这样正确吗?那连接导流风机的电缆的正确计算式应该是什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该两个终端头,7个中间头,中间头0.5*7 是可以的

    2015-08-20 12:35:13 

  • 中间头按250-300米计算 因为电缆是一卷一卷的

    2015-08-20 13:46:26 

  • 肯定有中间头要不然怎么接电机

    2015-08-20 18:58:08 

  • 哎,都是大神啊,别误人子弟了

    2015-08-24 13:07:24 