• 钢筋定尺问题。

    我们定额有一句话:定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳。然后对方说因为这句话,所以就在钢筋定尺要求按下图修改。请问合理吗?第一张要默认9000全部为8000,第二张要全部按500000修改。如果不合理,那应该如何反驳呢?求赐教!!

    钢筋出厂长度

    钢筋加工

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一张不合理、第二张 合理、(不熟悉广东定额别乱误人)

    2015-08-22 09:17:25 

  • 第一张合理,第二张不合理。

    2015-08-20 14:00:39 

  • 定尺长度影响钢筋的损耗率计算问题,一般来说定尺长度越长损耗越小

    2015-08-20 14:03:33 

  • 第一张要默认9000全部为8000,合理 ;第二张要全部按500000修改,这个不合理,可以邀请他到钢材市场或者建筑工地验证。

    2015-08-20 14:07:07 

  • 50米明显不合理。

    一般8米或9米。

    2015-08-20 14:38:48 

  • 你好,第二张图你定义的不是50米,500000,是500米

     

    2015-08-20 15:32:58 

  • 答:国家定尺是12米,也有非标9米左右的,定额已含这一非设计搭接,50米是错的,国家标准才12米,还要搭接,不超过12米才对,8米或9米或10米,对于工程造无影响,因为已含在定额的非设计搭接中。

    2015-08-20 15:47:26 

  • 根据现行扎钢定尺长度为9米、12米,一般定义长度为9米。

    2015-08-20 16:03:10 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题