• 墙下无梁处,墙底加筋未示出或未注明均为2C12,间距同墙厚,两端锚入梁内La怎么在软件中设置?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    墙下无梁处,墙底加筋未示出或未注明均为2C12,间距同墙厚,两端锚入梁内La怎么在软件中设置?

    答:不是靠设置的,一、单构件输入法,直接设计图中平面图的长度计算的。二、可用楼板带定义并布置的,方法如下:

    墙厚


    梁处


    2015-08-20 17:00:08 

  • 墙下无梁处,墙底加筋均为2C12,间距同墙厚,两端锚入梁内La,可以在画砌体墙前在构件属性中进行定义加入,只有一层筋时,布筋间距定为该墙的高度同就好,即输入2C12-墙高度值。

    2015-08-20 16:42:55 

  • 这需要直接在单构件输入中计算的。

    也可以在板中编辑钢筋添加计算。

     

    直接到单构件输入中计算。

    形式就像我截图一样,自己选择钢筋弯折形式,输入信息、根数计算退出。

     

     

    答疑解惑

     

    2015-08-20 15:41:03 

  • 墙下无梁处,墙底加筋未示出或未注明均为2C12,这种钢筋使用单构件输入比较方便快捷。

    2015-08-20 15:41:13 