baiyang0221 2012-12-29 12:35:20 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2050查看 3回答
地下室的剪力墙和暗柱要不要画到基础筏板里(急)
您好!我想咨询一下,图中的地下室外墙-剪力墙标高是设置到筏板底标高,还是设置到筏板顶标高,筏板里再复制一遍剪力墙和暗柱。后者的钢筋要多几十吨呢,而且墙的标高设置到筏板顶标高和设置到底标高钢筋量是一样的。 还有内墙没有这样的节点图,只给了配筋信息是不是一样的画法。谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础上面一层的剪力墙底标高就是基础笩板的顶标高,绘制完成后软件会自动计算笩板内的剪力墙钢筋。 基础层里要不要绘制剪力墙,要看设置的基础层高度与笩板高度的关系。下面的截图就是讲的这个问题的视频。
2012-12-29 13:01:36
-
标高不用去设置,按软件默认的就行; 在基础层也要画上剪力墙和暗柱。与不画,计算结果是没有大差别的。
2012-12-29 12:45:54
-
您好!我想咨询一下,图中的地下室外墙-剪力墙标高是设置到筏板底标高,还是设置到筏板顶标高,筏板里再复制一遍剪力墙和暗柱。后者的钢筋要多几十吨呢,而且墙的标高设置到筏板顶标高和设置到底标高钢筋量是一样的。 还有内墙没有这样的节点图,只给了配筋信息是不是一样的画法。 【剪力墙要不要复制到基础层楼上都已经说了,是对的。只于最后一条,内墙的做法在下面的表格里选择,它与外墙是不一样的,外墙有垂直加强筋,还有挑檐】
2012-12-29 16:03:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看