• 植筋的套项问题

    构造柱上部与框架梁锚固的地方、剪力墙窗压顶、墙高4M的墙体圈梁、框架柱与砌体的加固筋 这些部位能不能算植筋 ;因为我们湖北08定额的植筋子目在修缮定额里面,而13定额在公共专业里面。有的 人说定额和施工规范是按预埋考虑的;有的人说在结构设计说明里面,设计是不允许在结构上开孔,施工方为了保护其模板方便施工才采用植筋的施工方法,这些都不能算植筋,只能算砌体加固筋。以上2种观点我也没有找到哪个规范有相关的说明,能解释下吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    湖北的砌体加固筋要套植筋项,砌体加固筋定额子目不包含植筋!

    2015-08-21 18:47:27 

  • 你好:有定额的按定额子目套用,没有定额的安市场价补充计算。

    2015-08-21 16:14:06 

  • 构造柱上部与框架梁锚固的地方、剪力墙窗压顶、墙高4M的墙体圈梁、框架柱与砌体的加固筋 这些部位能不能算植筋 

    ---这些按说是不能算植筋的,但是应该算锚固,这样一中和,锚固的钢筋量和植筋的造价差不多,所以就不要这么纠结啦

    像构造柱、圈梁什么的锚固长度多少,植筋才多长

    2015-08-21 16:45:46 